樓主
隨論超版 隨論編輯 TA的每日心情 | 開心 2022-6-6 12:22 |
---|
簽到天數: 5 天 [LV.2]偶爾看看I
|
隨州日報訊(全媒記者林超、通訊員邱凌康)隨著網絡服務器的不斷增加,機房的熱密度每年呈上升趨勢,為加快落實“C2三能——中國移動碳達峰碳中和行動計劃”相關目標,隨州移動積極響應國家部署,在持續做好常規管控基礎上,創新增加水簾新風裝置和精準送風改造探索“低碳”機房,每年可節約電能27.3萬千瓦時,相當于減少碳排放272噸。
持續做好常規動作。該公司每日跟進核查核心機房樓用電數據,做好電能采集精細化管理,利用大數據、云平臺等數據分析核心樓PUE動態變化原因;增加能耗監測掛表,減少非必要用電;分析機房空調容量,計算機房冗余制冷量,根據實際情況,降低部分空調溫度。目前PUE(電源使用效率)值已從1.55降低為1.42。
創新延展新動作。該公司將核心機樓作為黨員責任區,強化節能維護工作,黨員帶頭集中清理過濾網室外機,合理調整空調位置,確保機房空調發揮最大效能;將核心機房樓三樓作為水簾新風系統試點機房,增加水簾新風裝置和精準送風改造,提高空調工作利用率,預計運行節電率49%;為室外空調機定制安裝遮陽棚,降低空調熱度。
|
|